ESD-Forum

ESD-Schutzzone EPA

Beiträge zu Maßnahmen und Einrichtungen in ESD-Schutzzonen. Bitte keine Sonderzeichen verwenden.
Kein öffentlicher Schreibzugriff. Bitte einloggen oder registrieren
Letzter Beitrag
D2X

D2X
71 Beiträge
---
Ort:
Germany
26.10.2012 10:15

ESD-Oberfläche

Spricht eigentlich etwas dagegen, eine leitende Oberfläche (Edelstahlblech oder leitendes PU) mit einem 1MOhm Widerstand mit dem EBP zu verbinden und diese als ESD-Oberfläche zu nehmen? Natürlich muss diese dann isoliert werden.

Gruß D2X




 
HighVoltage

HighVoltage
53 Beiträge
---
Ort:
NRW
Germany
26.10.2012 12:06

Re: ESD-Oberfläche

Unter dem Gesichtspunkt, daß eine leitfähige Oberfläche besser als ein Isolator ist, ist der Gedanke okay.
Es muss dann natürlich darauf geachtet werden, daß wegen drohender harter Entladung keine ESDS darauf ablegt werden. Dies wäre erst wieder unter Verwendung einer volumenleitfähigen ESD-Matte möglich.
Allerdings könnte man schwarze (=conductive) ESD-Behälter direkt auf der Fläche abstellen.

Gruß
Malte




 
D2X

D2X
71 Beiträge
---
Ort:
Germany
26.10.2012 12:47

Re: ESD-Oberfläche

Daher schrieb ich: Das Blech isoliert zu montieren und mit einem 1MOhm Widerstand mit dem EBP zu verbinden.

Da entsteht ja dann keine harte Entladung..

Dürfte dann doch eigentlich keine Gefahr für ESDS vorliegen ?




 
ESD-TE

ESD-TE
15 Beiträge
---
Ort:
-
26.10.2012 14:58

Re: ESD-Oberfläche

Hallo,
das Problem an der Sache ist, dass die Metallplatte eine ziemlich große und gut leitende Fläche aufweist. Wird ein aufgeladenes ESD-empfindliches Teil darauf abgelegt, würde erstmal die ganze Ladung vom ESDS auf die Metallplatte fließen, was das ESDS zerstören kann. Da nützt dann auch nichts der 1MOhm Widerstand mit dem die Platte angeschlossen ist, der würde nur die weitere Ableitung der Ladung von der Metallplatte zur Erde begrenzen, aber da ist das ESDS schon kaputt.




 
D2X

D2X
71 Beiträge
---
Ort:
Germany
26.10.2012 16:44

Re: ESD-Oberfläche

Ok .. das wusste ich nicht .. schade!



 
ESD-Coach

ESD-Coach
304 Beiträge
---
Ort:
WOR
Germany
26.10.2012 18:04

Re: ESD-Oberfläche

Ja, das ist das Problem mit elektrischen Leitern, die auch ohne Erdung in der Lage sind, Ladungen aufzunehmen, bis es zum Potentialausgleich der beiden Körper kommt.
Das liegt daran, dass sie viele freie und beweglich Elektronen besitzen und auch aufnehmen können.
Folgender Praxisversuch:
Ich nehme zum Beispiel das Charge Plate System und lade die Platte mit 1 kV auf. Dann nehme ich eine kleines Alublech ca. 10 x 25 cm mit einer isolierten Krokoklemme auf und berühre die aufgeladen Platte damit. Schlagartig sinkt das Potential der Platte auf 400 Volt und stoppt. Es kam zu eine Elektronenausgleich und zu einer Entladung gegenüber dem Alublech von ca. 600 Volt. Wäre nun die aufgeladene Platte eine aufgeladenes Bauteil, würde dieses womöglich geschädigt, wenn die CDM-Empfindlichkeit des Bauteils unter 600 Volt liegt => CDM-Risiko durch harte Erde bei Materialien kleiner 10 kOhm Oberflächenwiderstand


Schöne Grüsse
vom ESD-Coach

 
D2X

D2X
71 Beiträge
---
Ort:
Germany
26.10.2012 18:20

Re: ESD-Oberfläche

Ja .. eigentlich hätte man selber darauf kommen können .... habe das alles mal theoretisch gelernt ... praktisch leider nie richtig anwenden können ..



 

Hinweis zur Cookie-Nutzung


Wir benutzen Cookies, um Ihnen eine Vielzahl von Services anzubieten, und um die Benutzerfreundlichkeit unserer Webseite stetig verbessern zu können. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit dem Einsatz von Cookies, gemäß unserer Cookie Policy, einverstanden. learn more

Impressum

 

Einfach per eMail (an: webmaster(at)esd-coach.de) Ihr Profil löschen. Betreff: "ESD-Forum Profil löschen" und Ihren Profilnamen angeben. Über die endgültige Profillöschung werden Sie zeitnah informiert. Dabei gilt unsere Datenschutzerklärung.

Aktuell sind 14 Gäste und keine Mitglieder online

Wir benutzen Cookies, um Ihnen eine Vielzahl von Services anzubieten, und um die Benutzerfreundlichkeit unserer Webseite stetig verbessern zu können. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit dem Einsatz von Cookies, gemäß unserer Cookie Policy, einverstanden. Datenschutz.

Ich akzeptiere Cookies von dieser Website.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk